日本工口里番H彩色无遮挡全彩,亚洲精品高清无码视频,医生边走边吮男男h,亚洲v无码蜜桃

網站首頁收藏夾設為首頁
泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容

柴油機消防泵的運用和保護

時間:2012/11/5 來源:浙江揚子江泵業有限公司

隨著人們消防意識的進步和消防規范的完善,柴油機消防泵越來越遭到客戶的青睞。又因其配套控制柜完善的自動化功能,使柴油機的啟動和運行進程完全擺脫了傳統的操縱方式,實現了遠程控制、自動啟動、超低壓啟泵及其自動報警等功能!

 由于電動水泵的運行離不開電,而火災的事故現場經常切斷電源或由于火災使電源自行封閉,即使我們配有雙電源切換裝置,也實在不能確;鹁盘杹頃r電網一定正常。因此,啟動和運行完全與電網脫離的柴油機消防泵成為備用消防設施的首選裝備!柴油機消防泵的驅動動力和電動水泵驅動動力截然不同,因此它們的平常保護和治理也有很多不同的地方!柴油機消防泵的特點:柴油機消防泵與電動水泵的大不同的地方就是它有自己獨立的供電系統——蓄電池,因此,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,只有消防信號來時,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,也應有超低壓啟泵的裝置,且兩者的啟泵下限應有一定的壓差。固然,我還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統。

1、柴油機消防泵的保護保養 

 柴油機消防泵的正確保養,特別是預防性的保養,是輕易、經濟的保養,因此是延長使用壽命和下降使用本錢的關鍵。平常保護可按以下步驟進行檢查燃油箱的燃油量——視察燃油箱的存油量,根據需要添足。

2、柴油機消防泵的啟動預備  

柴油機消防泵在結構上比電動水泵復雜的多,因此啟動前的預備工作也比較繁瑣一些。第一,我們應先檢查一下控制柜上的電壓表的顯示是否是為24V,假如低于24V,應及時查明緣由,排除故障。第二,檢查柴油機個部份是否是正常,各附件是否是可靠連接,并排除異,F(xiàn)象。第三,檢查油底殼內、噴油泵內和調速器內的機油是否是到達規定油位。

3、柴油機消防泵的巡檢  

為了進步柴油機消防泵對消防信號的反應能力,建議每周對其巡檢一次!

4、柴油機消防泵的平常治理  

要保證全部控制系統的可靠性,完善的平常治理是離不開的。

5、結束語 

 柴油機消防泵和其控制柜高度的自動化功能,使整套裝備到達了我們無人值守的目的,更好的滿足了用戶對消防裝備的要求。

感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.kpfflm.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。

產品導購